雪落棠梨 2017-03-01 16:56:42 | 山东省 土建 | 10051查看 3回答
构造柱植筋
砌体加筋和植筋是不是一个意思呢?构造柱也有植筋吗?植筋是什么意思?如果在砌体墙定义里输入了砌体通长筋,还需要在计算设置里面修改成采用植筋吗?下图中构造柱钢筋为负值又是什么意思呢?谢谢答疑解惑了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体加筋和植筋是不是一个意思呢?构造柱也有植筋吗?植筋是什么意思?
【不是一个意思的,构造柱在框架结构中也是有使用植筋的方式施工的,植筋就是说柱的钢筋在浇筑砼的时候没有预留在梁或板内,需要打孔加设植筋胶锚固到梁内,如果你说的是砌体加筋和构造柱连接是不需要植筋的,和构造柱连接的加筋都是预埋的,和框架柱相连的加筋是需要植筋的】
如果在砌体墙定义里输入了砌体通长筋,还需要在计算设置里面修改成采用植筋吗?
【这样是不需要修改为植筋的】
下图中构造柱钢筋为负值又是什么意思呢?谢谢答疑解惑了。
【没有看到你的图片,不好回复你】
2017-03-01 17:08:44
-
砌体加筋和植筋是一个意思,构造柱不要植筋,植筋是在结构柱打眼清理干净注入结构胶擦如钢筋,如果在砌体墙定义里输入了砌体通长筋,还需要在计算设置里面修改成采用植筋
2017-03-01 17:10:05
-
砌体加筋和植筋是不是一个意思呢?——:不是,植筋包括在砌体加筋内,砌体加筋包括植筋,也包括预埋的
构造柱也有植筋吗?——:没有
植筋是什么意思?——:后期钻孔植入的
如果在砌体墙定义里输入了砌体通长筋,还需要在计算设置里面修改成采用植筋吗?——:不需要,砌体墙与框架柱之间是植筋
下图中构造柱钢筋为负值又是什么意思呢?——:?补充截图吧
2017-03-01 19:03:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看