康爷 2016-10-13 15:27:29 | 北京市 土建 | 2934查看 3回答
砌体墙设加强筋怎么设置
没有加强筋的图,只是在左下角图纸说明说了一句:填充墙下未设梁时设3根直径12的加强筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的说明和加强筋没有关系的,这个是说的墙下无梁作为支撑构件的时候板内布置三根钢筋作为承重墙的重量用,这样是要用楼层板带定义的。
加强筋说明中要有的
2016-10-13 15:58:49
-
这说明里的3C12加强筋不是砌体里的,是现浇板混凝土浇捣前在板里放的板内加强筋,此钢筋可以用定义暗梁布置,但是暗梁宽度不能大于板主筋间距。
2016-10-13 16:10:31
-
这个你完全可以不用在图中画出来,很麻烦的, 直接统计好每层总共多少钢筋 在单构件里面设置就行了
2016-10-13 17:34:18