期待 2015-08-31 00:54:11 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1376查看 6回答
基础梁类别???
你好,如图一:JKL5(2B)梁顶标高为-0.71m,室外标高业为-0.71m,本工程基础为纯独立基础,基础底标高为-4.21m,基础为独立柱,基坑回填土后做地梁,上述梁底布置100厚砼垫层。1、我现在纠结该梁是否按基础梁布置,如果按基础梁布置则该梁标注与基础梁标注不一致,若为框架梁则钢筋标注正确,但一般的框架梁不能有垫层,请老师指教,谢谢!!!!具体详见剖面图二
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这应当按基础连系梁定义处理。
2015-08-31 06:15:40
-
1、该梁是按基础梁布置,按基础梁布置则该梁标注与基础梁标注不一致,画上以后,再单独调整该梁的标高;一般的框架梁不能有垫层。
2015-08-31 06:17:29
-
你好:图中标注就能看到是JKL地框梁,支座负筋也标注在上边,所以这里梁的类别选择框架梁。
2015-08-31 06:29:17
-
JKL5(2B)梁顶标高为-0.71m,室外标高业为-0.71m,本工程基础为纯独立基础,基础底标高为-4.21m,基础为独立柱,基坑回填土后做地梁,上述梁底布置100厚砼垫层。1、我现在纠结该梁是否按基础梁布置,如果按基础梁布置则该梁标注与基础梁标注不一致,若为框架梁则钢筋标注正确,但一般的框架梁不能有垫层
这种形式的基础梁以柱为支座,应按框架梁来定义并画图.实际上是地框梁,是可以有垫层的.
2015-08-31 06:42:16
-
JKL5(2B)梁顶标高为-0.71m,室外标高业为-0.71m,本工程基础为纯独立基础,基础底标高为-4.21m,基础为独立柱,基坑回填土后做地梁,上述梁底布置100厚砼垫层。1、我现在纠结该梁是否按基础梁布置,如果按基础梁布置则该梁标注与基础梁标注不一致,若为框架梁则钢筋标注正确,但一般的框架梁不能有垫层,------------图中标注就能看到是JKL地框梁,支座负筋也标注在上边,所以这里梁的类别选择框架梁。这种梁实际上是地框梁,是可以有垫层的。
2015-08-31 07:05:34
-
根据图示,JKL需要按照框架梁考虑,不是基础梁。应在回填土以后施工,回填土滞后无法架设梁底模板,钢筋不能直接落于回填土上,故浇筑混凝土垫层。此处,你也可以建议设计调整垫层做法为铺设块状材料代替垫层,避免框架梁的受力产生变化。
2015-08-31 08:21:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看