阿龙 2017-03-03 14:58:15 | 江西省 其他专业 | 1033查看 3回答
脚手架
内墙我们这的定额是
建筑物内墙脚手架,内墙砌筑高度(凡设计室内地面或楼板面至上层楼板或顶板下表面或山墙高度的
1/2处)在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m时,按其高度的不同分别套用相应单排或双排
外脚手架计算。
我的内墙是层高3.9米,室内外地坪是0.45米,这里套里脚手架,还要套个单排还是双排的外脚手架啊?哪位为前辈指教下?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:墙体高度3.9米的按单排脚手架。
2017-03-03 15:00:08
-
外墙脚手架已单独计算过了,外墙再计算一次里脚手架就满足施工要求了。
2017-03-03 15:02:26
-
高度超过3.6m、小于6m时,按双排里脚手架计算。
2017-03-03 15:12:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看