山子 2017-03-07 08:55:20 | 北京市 安装 | 15171查看 2回答
穿刺线夹该怎么套定额?
主电缆为4*70+1*35,分支电缆为2*50+1*25,问:应该选择什么穿刺线夹,是几个?北京12定额,套T接端子,应套哪一条?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主电缆为4*70+1*35,分支电缆为2*50+1*25,问:应该选择什么穿刺线夹,是几个?
答:每处分支,要计算50的穿刺夹2个与25的穿刺夹1个。
北京12定额,套T接端子,应套哪一条?
答:套定额子目8-339与8-338.
2017-03-07 14:31:00
-
主电缆为4*70+1*35选择4个70平方和1个35平方的穿刺线夹,同样分支电缆2*50+1*25选择2 个50和1 个25平方的线夹,套穿刺线夹相应的定额即可。
2017-03-07 09:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看