︷●ηL`F 2017-03-07 17:17:06 | 北京市 土建 | 1712查看 5回答
我想问一下,这个梁平法施工图是-0.05,这个梁需要列项挖沟槽么?着急谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个梁平法施工图是-0.05,室外地坪是-0.6,梁高500以内不需要进行挖沟槽的,而且你这个首先要进行基础土方开挖,这个梁只是框架梁,原始地面高度及梁高都标志着是否挖土。
2017-03-07 17:18:16
-
这个要看您的室外地坪高差了
如果室外地坪-0.05,那么就需要的
如果您的室外地坪是-0.60,就不需要的
2017-03-07 17:20:50
-
1、新建项目的话:这个你需要结合基础施工时大开挖的范围,如果在大开挖内就不需要了,如果在大开挖范围必然是不需要单独列项了。
2、扩建改建项目:毋庸置疑列项。
2017-03-07 17:21:01
-
这样是在地坪以下的梁,是要挖土方的,不过下面要有基础的啊,基础就要计算挖土方了啊,在此处是不需要重复计算了
如果下面没有基础等构件,这个就是作为基础使用的时候是要单独计算挖土方的
2017-03-07 17:24:04
-
这个梁平法施工图的-0.05是指梁顶标高,挖沟槽与否要根据现场实际标高来定。
2017-03-07 18:18:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看