屋面SBS卷材防水
屋面防水为两遍SBS卷材,在套用定额子目时是乘以2,还是怎么换算?请教各位!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
子目*1.8,有解释
2017-03-10 11:13:53
-
定额中直接有平、立面两遍SBS防水卷材的子目 ,不需要调整。。。
2017-03-09 11:23:33
-
定额中有SBS卷材一层和对应的“每增一层”子目,套这两项定额。
2017-03-09 11:24:49
-
子目乘以2或工程量乘以2 无每增加一层子目 2011定额应套以下对应子目
2017-03-09 14:52:49
-
山西子目*1.8
2017-03-25 11:37:10
-
有定额解释的,屋面*1.8,基础防水*1.7
2017-04-11 17:00:54