1664703253@qq.com 2016-10-28 14:36:52 | 江苏省 土建 | 8469查看 3回答
楼地面浇细石混凝土,配钢筋网片
比如楼地面:30厚的细石混凝土内配A4@150钢筋网片,我是在钢筋里面把原先布置在楼板的钢筋删除,再换成粗装修里的钢筋网片,和同事差了0.2吨,怎么布置比较好?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:用这一方法是最准确的,别人或者是按平方米的方法,误差只要是最后一根的数。
2016-10-28 14:50:13
-
原来楼板里有马镫筋,你可以只删除了受力筋,没有删除马镫筋,在布置钢筋网片时,就多计算了马镫筋的工程量了(估计是这样的)
2016-10-28 15:13:16
-
难道是我理解错了吗?楼板里面的钢筋和细石砼里面的钢筋根本就不冲突吧,楼板本来自己就有配筋啊,细石混凝土面层是坐在楼板上面的,所以里面的A4@150的钢筋应该单独计算额
2016-10-28 16:04:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看