天都要飞走了 2017-03-12 21:57:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 824查看 3回答
老师好,就刚才您回答的问题(我提的独立基础问题)
最上面是框柱,下一层是短柱,你说这2个是定义柱的话,那么柱和柱能重叠布置吗?(好像不能吧。)那么短柱是独立基础的一部分还是定义柱,如果是定义柱的话,没有这短柱的钢筋信息啊只有高度和截面尺寸。您能否假设一个短柱信息,把三维建出来看看呀?谢谢老师!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答;我看到你的提问,但已有人答了。他回答的方法没错,只是顶阶钢筋,他用/号分底面的,这种方法结果是上部钢筋,长度下底部一样的,钢筋多算了。我放大看过他的截图,顶部钢筋伸出混凝土外部的。正确的方法在第二阶中底筋中输入,钢筋长度才正确的,只是三维显示在二阶底部,造价没有问题,施工时把它布置在顶即可。其次是短柱的问题,宜用上柱墩定义布置的。[[[还有的问题是,当你向我提问,别人答了,如果没有大的错误,你应点击采纳,当有多下答案时,你也应选择其中之一进行采纳的。不采纳表示没有参考价值,则接下来,没有人回答你的。]]]]
2017-03-12 22:20:57
-
无论你是怎样的疑问,都是要有明确的说明或者描述,否则任何人都是无人知晓的。下面的短柱,可分别定义柱构件,并设置好底、顶标高,就可以重叠布置。图片是图形算量,钢筋抽样也是同样的方式。
2017-03-12 22:08:34
-
你好:定义框架柱。【注意标高设置】
2017-03-12 22:15:56