徐浩闻 2017-03-16 11:06:36 | 江苏省 土建 | 11080查看 3回答
比如这个箍筋:c8@100/200,柱高3米,这个加密区要放多少?非加密区放多少个箍筋呢?
比如这个箍筋:c8@100/200,柱高3米,这个加密区要放多少?非加密区放多少个箍筋呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
还要知道柱的截面是多少的,暂按柱边长为400计算,箍筋加密区长度为500
这样箍筋加密区为500/100+1=6,上下加密区共计12个
非加密区(3000-500*2)/200-1=9个
共计21个
2017-03-16 11:16:57
-
需要查看相关图集
2017-03-16 11:15:39
-
首先要分清楚那些是加密区,那些不是。 11G101中,关于柱箍筋的加密区的规定如下: 1、首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取H/3,上部取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密。 2、首层以上柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内加密。 将所要的加密区长度相加就是加密区长度,非加密区=全长-加密区长度
如果按H/3就是上下1m加密,中间1m非加密,那么箍筋就是加密区下面11个,上面11个,中间4个
2017-03-16 11:19:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看