太阳雨 2017-03-18 09:08:03 | 河南省 安装 | 831查看 2回答
老师您好,向您请教几个安装造价问题
第一个:电线套管PVC管套取刚性阻燃管子目,但是该子目中有切割墙体内容,如果施工中没牵扯到切割墙体,我记得人工费*0.9,工料机中水泥砂浆调0,我想问下这个的出处?河南省定额解释好像没有。
第二个:电缆的敷设有两种一种是普通电缆敷设,一种是竖直通道电缆,在电力章节中规定了范围为20m以上或6层以上才能使用,河南省03解释中如红色截图,我想问下,是不是超过20米或6层以上电井竖直桥架都要套竖直通道电缆子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:1、见过山东定额有类似规定。(河南定额要查一下定额子目的工作内容及子目含量内容进行判断)2、14.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件的,应套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。
2017-03-18 09:32:45
-
电线套管PVC管套取刚性阻燃管子目,但是该子目中有切割墙体内容,如果施工中没牵扯到切割墙体,不用调整,没有调整的解释;是超过20米或6层以上电井竖直桥架都要套竖直通道电缆子目。
2017-06-09 17:06:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看