aaaaaaaaaaaaaa 2017-03-19 15:18:40 | 北京市 安装 | 5962查看 1回答
独立接地装置(6根接地极以内)和接地网系统调试,它们的基本含义是什么,什么情况下该套哪条
这是一个小区地下室的配电房,一共做了41根接地极,请问应该套用独立接地装置(6根接地极以内)还是接地网系统调试?为什么? 如果是套用独立接地装置(6根接地极以内)定额子目,工程量是41组,还是41/6组?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一个小区地下室的配电房,一共做了41根接地极,应该套用独立接地装置(6根接地极以内),对于整个接地网考虑套接地网系统调试。因为这个属于接地极不是接地网。套用独立接地装置(6根接地极以内)定额子目,工程量是41/6组。
2017-03-19 15:24:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看