月、未圆ヽ 2017-03-21 21:38:37 | 湖北省 安装 | 2322查看 2回答
安装电缆的电缆头与电线的接线端子(请知道的告诉我一下,谢谢啦)
3x16mm2的电缆从配电箱出来到六层,其中这六层都有T接箱,那这个电缆的电缆头应该是几个,2x6mm2的电线从配电箱出去,连接的是另一个配电箱,那电线端子是几个,如果连接的是照明灯具,电线端子是几个,电线端子和电线接头是一个概念吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3x16mm2的电缆从配电箱出来到六层,其中这六层都有T接箱,那这个电缆的电缆头应该是几个,如果连接的是照明灯具,电线端子是几个,
答:预算上应该计算为14个电缆头(第六层出线也是同样的电缆,并最终进配电箱)。
,2x6mm2的电线从配电箱出去,连接的是另一个配电箱,那电线端子是几个
答:可能一个都没有,都是无端子接线,目前电器设备采用有端子接线的很少,包括上面电缆T型分线箱,定额中电缆是包含接线端子的,实际可能就用不上。
电线端子和电线接头是一个概念吗?
答:不是一个概念,电线的中间接头就不用接线端子,还有就上面所说的无端子接线。
2017-03-21 21:57:34
-
从 T接箱再到相应层数的配电箱用的电缆不是3x16,而是3x10的,那电缆头16 mm2的是不是应该2个啊,( 配电箱一个,六层的t接箱一个),电线不是截面尺寸大于等于6mm2的,都要算接线端子吗?这个我真的理解不了,还请老师多多指教
2017-03-21 22:13:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看