徐浩闻 2017-03-22 09:24:29 | 北京市 土建 | 3077查看 2回答
如图:这个拉筋间距图集上写为非加密区的2倍,但是我这个箍筋没有非加密区,那拉筋间距应该取200还是?
如图:这个拉筋间距图集上写为非加密区的2倍,但是我这个箍筋没有非加密区,有加密区100,那拉筋间距应该取200还是?400呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当属性中没有区分加密与非加密箍筋时,就是按所设置的间距的两倍计算拉筋数量。
2017-03-22 09:41:04
-
这样拉筋间距应该是200的
2017-03-22 09:28:03