梁如何自动以剪力墙为支座问题
前提:我知道暗柱内也要填满墙身Q1,然后梁也是已墙身Q1为支座,这样才会直锚,符合现场现场施工,但是问题来了。问题:1.我识别完梁,然后重提梁跨的时候老是显示(下图1),工程设置里的计算设置我也改了以平行墙为支座(下图2),我感觉是梁和墙不平行,所以他才不能自动识别为以墙为支座,但是平不平行根本看不出来,细微差距,难道要我一根一根去改为以墙为支座吗?不改的话钢筋量又偏差太大?2.我试过单对齐,偏差大的,对齐过后应该100%平行了,他就能自动识别墙为支座;但关键很多梁边线基本和墙边线重合了,偏差一点点,根本点不到,对齐也解决不了。你们没遇到过这种问题吗各位大哥平时有什么方法解决吗?感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你忽略这个提示就可以的,也就是选择否,你已经设置墙为支座的软件计算的时候就会按照直锚计算的,你可以汇总计算之后查看钢筋三维的
2017-03-26 15:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看