花开的方向 2017-03-28 18:45:21 | 北京市 土建 | 1381查看 1回答
钢筋定尺及箍筋个数
您好;我想咨询您钢筋算量软件中,关于盘圆钢筋如一级6,在设置钢筋定尺时一般怎么设置,设置成0对计算有何影响;2、山东东营地区箍筋个数应该怎么设置,我方为施工方认为应该为向上取整+1,山东地区有无明确规定,或者有力的理论依据?甲方认为是四舍五入+1
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1. 定尺长度不能设置为0这个就是要计算您多长的距离计算一个搭接的6个的钢筋定尺设置为9米或者是12米吧2. 实际上严格来说,应该是向上取整+1的,如果是四舍五入,那么,间距就会超出设计范围(实际我们施工的时候,四舍五入也很好了),山东没有明确规定
2017-03-28 19:18:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看