• GB50353-2005建筑面积计算中保温面积的外边线怎么区分

    建筑面积解释:建筑物外墙外侧有保温隔热层的,按保温隔热层外边线计算建筑面积,保温隔热层有粘结层、设计注明了粘结层厚度的,保温隔热层的外边线长度,应包括粘结层的厚度。保温隔热层外边线外侧的找平层、抗裂层、装饰层层面层,不计算建筑面积。对于外墙做法:1、200厚加气砼砌块,2、涂刷聚氨酯防潮底漆,3、30厚硬泡聚氨酯保温层,4、涂刷聚氨酯界面砂浆,5、20厚胶粉聚苯颗粒找平层,6、10厚抗裂砂浆符合热镀锌电焊网,尼龙锚栓,双向中距500锚固。7、贴9厚仿青砖面砖贴面。保温层的厚度是计算3cm,还是5cm,应该包含还是不应包含20厚胶粉聚苯颗粒找平层。求解,谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是要计算为50的,20厚胶粉聚苯颗粒找平层这个也是属于保温层的