chili 2017-03-30 08:26:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 4279查看 3回答
为什么这个板的受力筋没有弯钩呢
这个板的钢筋为什么没有弯钩呢,还有图中阴影部分的XY向的受力筋为什么单独标出来了,其他的板没有标出来呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:负筋应该有弯钩,软件会自动计算弯钩的。阴影外的板钢筋查的一设计说明是否与其它位置的板配筋不同。
2017-03-30 08:33:26
-
你好:这个板的钢筋为什么没有弯钩呢,这是设计非国家标准标注的表示方法,在软件中板受力钢筋,板负筋中定义,布置后软件自动识别计算弯折长度还有图中阴影部分的XY向的受力筋为什么单独标出来了,其他的板没有标出来呢阴影部分的XY向的受力筋单独标出来了是设计的一种表示方法,其它板采用的是平面表示方法。
2017-03-30 08:37:07
-
你好,图中G8所表示的负筋是由弯折的,其他阴影部位的钢筋四周都是梁这个可以直锚不需要弯勾;
图纸设计没有按照101G图集的要求表示吧。
阴影部分的XY向的受力筋为什么单独标出来了,其他的板没有标出来呢?
这个你要看一下 图纸说明,这种情况一般都是 说明中注明了板的底筋,图中不再示出, 图中表示的是说明之外单独要附加的钢筋,一般都是上部筋;
2017-03-30 09:31:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看