• 避雷引下线

    利用柱子纵筋的避雷引下线   因为柱子只到屋面板就没有   而接闪带在女儿墙上   那么接闪带和引下线之间也就是在女儿墙里面是如何连接的    是柱子钢筋引上 还是接闪带镀锌圆钢引下? 因为材质不一样所以要分清算 
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一种情况是女儿墙里有构造柱,柱子钢筋与构造柱钢筋相连,再与避雷网相接,没有构造柱的话那就得镀锌圆钢引下到柱子钢筋处,总之是要相接的,你也可以说明先按哪一种情况计算,结算时据实调整

    2017-03-31 09:01:16 

  • 避雷网一般有钢支架与砼梁中钢筋焊接再与柱筋联通引下至基础。

    2017-04-02 00:21:20 

  •  是柱子钢筋引上 还是接闪带镀锌圆钢引下?
    答:土建没有义务将柱子钢筋引上,应该是电工将接闪带用镀锌圆钢引下至柱子钢筋处(连接)。

    2017-08-21 15:59:22 