丑小鸭 2017-03-30 17:16:55 | 湖北省 电力 | 1657查看 3回答
避雷引下线
利用柱子纵筋的避雷引下线 因为柱子只到屋面板就没有 而接闪带在女儿墙上 那么接闪带和引下线之间也就是在女儿墙里面是如何连接的 是柱子钢筋引上 还是接闪带镀锌圆钢引下? 因为材质不一样所以要分清算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一种情况是女儿墙里有构造柱,柱子钢筋与构造柱钢筋相连,再与避雷网相接,没有构造柱的话那就得镀锌圆钢引下到柱子钢筋处,总之是要相接的,你也可以说明先按哪一种情况计算,结算时据实调整
2017-03-31 09:01:16
-
避雷网一般有钢支架与砼梁中钢筋焊接再与柱筋联通引下至基础。
2017-04-02 00:21:20
-
是柱子钢筋引上 还是接闪带镀锌圆钢引下?答:土建没有义务将柱子钢筋引上,应该是电工将接闪带用镀锌圆钢引下至柱子钢筋处(连接)。
2017-08-21 15:59:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看