chili 2017-03-31 09:17:02 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
老师我还是不懂啊
这块板上要布置5根跨板受力筋,C10-150,然后布置到第四根的时候就显示:布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,请重新选取板!所以我不知道该怎么布置了,而且为什么底筋中间层筋温度筋的上限不一样呢,求老师帮我讲一讲原理以及处理方法,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:在范围内布置一次跨板受力筋就够了,设计可不是画四根就布置四次的意思,只是说明这个跨板钢筋的范围。截图的信息有限,A8应该是底板钢筋,不是面筋。不知道你布置温度钢筋的依据来源于哪里?
2017-03-31 09:37:48
-
答;你的截图中,没有温度筋,也没有中层钢筋,只有跨板受力面筋呀。布置时是按间距C10-150,那里来的4根,5根这类问题呢?你的截图没有显示底筋的,另外温度是屋面层才有的,你的截图是屋面层吗?
2017-03-31 09:38:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看