清茶 2017-04-01 16:57:37 | 河南省 安装 | 1889查看 1回答
防雷接地问题
1、图纸设计要求:利用地板结构钢筋和桩基内钢筋作接地连接线。利用基础内钢筋做环形接地体,将基础梁内2根以上的主筋通常焊接,并将各桩基内钢筋连成电气通路。请问接地网焊接套用什么子目?接地网与桩基内钢筋焊接套什么子目?2、楼层内等电位焊接,现场施工内容为:从引下线(柱内2根钢筋通长焊接)引出一根钢筋与梁筋焊接,引至卫生间处,再用圆钢与25*4扁钢焊接,接入等电位盒。请问,引下线引出的一根钢筋套(避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋 焊接)子目,工程量计算0.5还是1?从引下线到卫生间等电位处用梁筋焊接的这一段,套用什么定额?工程量记取0.5还是1?圆钢与25*4扁钢焊接是否要单独套取子目?25*4扁钢接入等电位线盒是否要单独套取(接地跨接线安装 接地跨接线)子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:1、接地网焊接可以套用均压环子目,接地网与桩基内钢筋焊接可套用柱主筋与圈梁钢筋焊接子目。2、引下线到卫生间等电位处用梁筋焊接的这一段,套用柱主筋与圈梁钢筋焊接,如果一根钢筋定额要乘以0.5系数。圆钢与25*4扁钢焊接要套取断接卡子制作安装。25*4扁钢接入等电位线盒不需要另套定额,断接卡子子目含有。
2017-04-01 17:24:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看