迷迷糊糊 2017-04-06 13:27:23 | 湖北省 土建 | 1177查看 1回答
图中说的是温度筋吗?需要在计算设置里设置吗?怎么设置?温度筋和负筋搭接必须通过分布筋过渡吗?
图中说的是温度筋吗?需要在计算设置里设置吗?怎么设置?温度筋和负筋搭接必须通过分布筋过渡吗?有负筋就一定会有分布筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中说的是温度筋吗?【是温度筋的】需要在计算设置里设置吗?怎么设置?【不是设置的,是要在受力筋中新建定义温度筋然后绘制到板中】温度筋和负筋搭接必须通过分布筋过渡吗?【温度筋和负筋是直接搭接的】有负筋就一定会有分布筋吗?【有负筋就要有分布筋的】
2017-04-06 13:34:23
-
请问老师,图纸说明中说在负筋未贯通区域,要设置温度筋,像这种本身有一层双向筋,还要设置一层双向温度筋吗?(是不是只要负筋没贯通的区域都要设置温度筋)?
-
老师们 我查16G101说温度筋的搭接长度是l1,是在这个表里面查吗?那怎么确定它的搭接钢筋面积百分率是三个当中的哪个呢?温度筋的长度和根数又怎么算?
-
图中这两种情况需要另外再设置分布筋吗?图纸说明中说单向板和双向板的分布筋是两种不一样的。而且图纸说明中单向板的板厚不同,分布筋也不同。分布筋到底要不要设置呢?要怎么设置呢?
-
这个梯段高端平板底筋和低端平板负筋图纸上没有标注这两个钢筋需要设置吗,
这个梯段高端平板底筋和低端平板负筋图纸上没有标注这两个钢筋需要设置吗,还是说只需要设置这个DT1标注了的面筋底筋分布筋就行了。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看