请问对于防雷接地中的接地母线中在楼层中,该如何判断连接那些东西啊?这建筑物是利用柱中的钢筋作为引下线,那请问这个接地母线是不是一端连接引下线,一端连接什么金属东西吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些都是用-40*4镀锌扁钢连接至引下线上,1、连接局部等电位箱。2、机房一圈镀锌扁钢,再连接至引下线上。3、连接电井。4、连接总等电位箱。