想靠岸dē魚 2017-04-06 16:42:17 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 447查看 3回答
剪力墙钢筋问题
大师,不想把剪力墙水平筋伸到暗柱对边,只想直锚,怎么设置(直锚长度LaE)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
也就是说不弯折锚固,这也可以在工程设置或属性中进行设置。就是用这种方式设计,另外需要提醒的是,无论钢筋在柱中的锚固是多少,钢筋规则到对边还是要求有弯折锚固的,如设计没有要求,你就不能做调整。
2017-04-06 16:46:21
-
软件节点是默认伸至端部,只能修改是否有弯钩,供参考
2017-04-06 16:50:04
-
现在只是把弯勾改成直锚,但是锚固太长了,我的锚固长度是LAE
2017-04-06 17:06:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看