hggrh 2017-04-06 19:58:48 | 四川省 土建 | 1417查看 1回答
请问基础联系梁与筏板相交处不能设支座,而且联系梁与筏板锚固La软件没有设置项。所以我虚画剪力墙设支座
补充:1.我用虚墙(没配筋)画在筏板边来设AJL支座。后计算锁定AJL后删掉虚墙这方法可以不?2.AJL纵筋锚入筏板La(35d),而基础联系梁与剪力墙锚固按剪力墙后-保护层+15d。所以我按照35d-15d+保护层设了虚墙厚。这样可以不?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:千赢官网首页登录入口软件中按11G101设置的,基础联系梁与柱为支座。你可以布置一根临时柱,汇总后,锁定联系梁的方法。你给出的第一张图是筏板与抗水板的节点,是La。但你问的是基础联系梁,是两回事。
2017-04-06 20:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看