136****4426 2017-04-09 10:51:51 | 江苏省 土建 | 3234查看 4回答
关于钢筋算量中的 竖向构件 (柱、墙)上下层钢筋连接问题
第一张图是地下二层的柱钢筋计算出来的三维图形,钢筋也设置成封头了,我就不懂了不是应该所有纵向钢筋都应该打断吗?为什么会出现图中三种结果,请大师指教。
第二张图是地下一层对应位置的柱钢筋计算出来的三维图形,按道理应该是向下插筋,在正常施工的,为什么会变成这个样子?
第三张图片是我自己画的简图,现场是这么施工的,我要这么办才能画的和现场一样,最少也要大概相同吧,请高手指点一二不胜感激!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你是不是没有设置基础层呀?你设置一下基础层试试
2017-04-09 11:05:19
-
答;第一张图,你的布置和设置多种方法,有的设置纵筋锚固后,在同一位置的上一层中又布置了柱。有的设置外露,有的设置插筋。第二张图,标高,直接把上一层柱底标高伸到基础底部。没有分负二层,基础层。第三张图,有的是套丝连接,有的是搭接,这种情况在同一柱中,同一钢筋直径时,要手工处理,即汇总计算后。编辑钢筋锁定的。
2017-04-09 11:07:44
-
第三张图不是搭接 因为-2层是人防所有钢筋都是单独施工的,-1层是把钢筋插入人防柱中的
2017-04-09 11:15:28
-
答:1、封头要选中图元修改(或修改好再画),你要达到什么样的计算结果不知道,软件是依据图集计算的,上下钢筋直径不同,上下钢筋数量不同,或上下构件截面不同软件都会按图集自动计算,如果这种计算与设计不同一是可以修改计算设置,二是可以编辑锁定。2、不是很理解你的意思,如果是插筋和纵筋锚固长度不与设计相同,可以在计算设置上修改,如果想查看锚固长度,可在编辑中查看,至于型状或弯钩与现场不同,只要是计算结果是对的的,没有必要纠结。(显示的越逼真,要求的电脑配置要高)3、不知主筋直径多大,看你画的有搭接和或机械连接等,可以在属性中修改。(现场的行为也要从规范、合同、成本上考虑计算,不是现场是什么计算就一定算)
2017-04-09 11:22:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看