←珍£惜√ 2017-04-09 14:05:16 | 北京市 土建 | 790查看 6回答
砌体加筋和砌体通长筋应该咋设置,这样对不, 没有输入为什么会有砌体加筋,是否重合了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有砌体通长筋,那么在构造柱部位,就不能有钢筋了,钢筋规格用空格键框架柱部位需要有加筋长度
2017-04-09 14:12:28
-
在属性那里的钢筋信息是墙体通长筋,就是砌墙体的时候整个墙体隔600布置两条钢筋。那些紫色的地方是砌体加筋,可能是你点到了 一般砌体加筋是用来计算植筋根数的 可以选择自动生成砌体加筋 然后选择需要。
2017-04-09 14:09:28
-
我没有点呀,我只是在砌体里面设置了通长筋,然后在设置里面设置了搭接长度是600而已 不知道我说你们会出现砌体加筋
2017-04-09 14:12:32
-
您肯定是布置了砌体加筋的
2017-04-09 14:19:52
-
谢谢
2017-04-09 14:22:41
-
那要是植筋怎么数个数呢
2017-04-09 14:27:29