lily 2017-04-12 14:40:19 | 湖北省 安装 | 3324查看 2回答
断路器调试等
谢谢您刚才的解答,我还想请教几个安装方面的问题:
1、电机除了小型交流异步电机检查接线以外,计取低压笼型电动机调试定额,还有交流异步电动机变频调试定额。个人认为不应同时套两个调试定额,不知是否正确?
2、断路器调试套用交流异步电动机变频调速调试,是否套用送配电装置系统调试更合适?
3、CO、CH4在线检测报警仪安装调试套用电化学式分析仪/电导式气体分析定额,是否应套可燃气体报警器?
非常感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电机除了小型交流异步电机检查接线以外,计取低压笼型电动机调试定额就可以。
2、断路器不用调试,是整个送配电系统调试。
3、CO、CH4在线检测报警仪安装调试套用电化学式分析仪/电导式气体分析定额,不能套可燃气体报警器。
2017-04-12 15:30:50
-
请问3为什么不能用可燃气体报警器呢?一氧化碳和甲烷不都是可燃气体吗?
2017-04-12 15:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看