鄢全元 2017-04-12 17:03:33 | 广东省 土建 | 8207查看 3回答
现浇混凝土模板支模高度如何计算
如下图所示这种基础,假设柱基顶面标高-1.0,地坪-0.15,首层板顶标高3.3,板厚120,根据《广东 建筑与装饰工程综合定额》2010的规定,柱模板、首层梁模、板模支模高度如何计?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额规则是按层高计算,这样首层的层高就是3.45米,还不能计算模板的超高费用。
2017-04-12 17:05:58
-
谢谢专家!主要是确定一下支模高度究竟要不要扣混凝土板的厚度,因为看到的答案是不一样的,有些讲扣,有些讲不扣。还有,如果柱子是从柱基上表面一次性支模到上层楼板面的,这时支模高度应该如何考虑?
2017-04-12 17:14:23
-
谢谢专家!主要是确定一下支模高度究竟要不要扣混凝土板的厚度,因为看到的答案是不一样的,有些讲扣,有些讲不扣。还有,如果柱子是从柱基上表面一次性支模到上层楼板面的,这时支模高度应该如何考虑?
2017-04-12 17:15:51
-
请教各位,模板支模高度的问题.独立柱从一层大堂到3层现浇板底。高度15.7m.,一层楼层高度为5.9m .2、3层楼层高度为4.9m .请问该独立柱的支模高度是15.7还是5.9?
-
地点广东东莞;情况说明:一个钢筋混凝土水池,池底板标高为-3m,池顶板标高为10.5m,在6.6m标高位置有一层梁(有梁无板);问题:池壁的支模高度应该怎样计算?
-
1、支模高度是按层高算的,那结构图首层层高是5米,建筑图首层层高是4米,请问按哪个层高计算。2、基础层层高怎么从哪里算起
-
板的支模高度是下层板到上层板的距离吗? 在软件里布置的二层板与首层板标高高度是4m,但是软件还是只出归类到3.6m以内了,我是不是要从3.6m模板量里扣出来4m标高的部分单独套个价
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看