绿叶 2017-04-13 21:05:59 | 四川省 土建 | 4141查看 5回答
梁的集中标注和原位标注有抗扭钢筋,结构说明里面有梁侧构造钢筋,是否都要输入
不好意思,我没有广币,还不知怎么弄,先请教老师一下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有布置抗扭钢筋就不需要布置侧面构造钢筋了
2017-04-13 21:16:23
-
需要输入的,在侧面构造或受扭(总配筋值)筋输入
2017-04-13 21:08:17
-
你好:按照图纸原位标注抗扭钢筋在该梁原位标注中输入抗扭钢筋。【梁侧面构造钢筋不能输入,抗扭钢筋也是梁构造钢筋】
2017-04-13 21:16:39
-
比如KL1(5)300*700梁集中标注抗扭钢筋为4c14,设计说明梁大于构造腰筋一侧为3c10,输入的时候是不是输N4C14,再输腰筋2C10就可以了
2017-04-13 21:18:11
-
比如KL1(5)300*700梁集中标注抗扭钢筋为4c14,设计说明梁大于构造腰筋一侧为3c10,输入的时候是不是输N4C14,再输腰筋2C10就可以了【不可以的,只是输入n4C14就可以的】
2017-04-13 21:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看