123 2017-04-14 11:19:50 | 北京市 土建 | 639查看 2回答
板底钢筋
关于风道井板底钢筋问题。由于结构说明中提出板洞加筋形式与后砌轻质隔墙处板底加筋形式,两种加筋形式在出风道井处是否有冲突。如果有冲突执行那种加筋形式更合理。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该是各加各的,后砌墙下无梁时有附加钢筋,属于后砌墙下加筋;风道开洞口属于洞口加强筋。不是一回事。
2017-04-14 11:29:03
-
谢谢
2017-04-14 14:19:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看