ch****@139.com 2017-04-21 20:27:22 | 广东省 安装 | 5349查看 3回答
自动报警系统装置调试
一酒店地下室,有7个低压配电房,安装气体灭火报警系统,每个低压配电房安装1台气体灭火报警主机,一共7台,这7台通过RS485与该酒店的火灾报警联动一体机联网,上传报警信息。现甲方说不能给气体灭火报警系统单独算自动报警系统装置调试,只能按整个酒店的报警系统一起算,按定额 "自动报警系统装置调试 2000点以下",酒店的总点数本来1800多个点,加上气体的点数总共才60个点左右。按甲方的意思,气体灭火调试费用就等于没了。我认为 应该是按气体报警主机的台数去套用调试定额“自动报警系统装置调试 128点以下”,7个系统。对不对呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
甲方按项目的总点数计算是对的。
2017-04-21 20:36:26
-
气体灭火报警系统不是单独的系统,是和其他连在一起的,所以按整个系统计算,况且一个机子不能算一个系统
2017-04-21 21:06:49
-
答:气体灭火报警系统有自己的调试内容(水压强度试验、气压严密性试验),需要计算;(电气方面)不能单独计算自动报警系统装置调试;
2017-04-22 07:30:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看