瑶 2017-04-27 15:14:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 4回答
承台
还是刚刚那个问题,我的桩承台是按图二的配筋形式把所有数据输进去,然后汇总计算得到图三的水平箍筋的数量是7条,我估计了一下,“承台高-100-保护层”=(1600-100-hc)/200=7条左右。那就是说软件并不是按”承台高-100-底板厚”的做法。那么有什么方法把它统一修改成”承台高-100-底板厚”的计算范围吗? 还是只能一 一手动修改再锁定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件计算是对的,承台的水平钢筋在筏板的厚度范围是不用布置的
2017-04-27 15:17:45
-
答;你没画筏板吧,你不画筏板,软件不扣减筏板厚度的,你不画筏板,软件要扣多少呢?如果你画了筏板,是多厚的呢?标高输入正确吗?或你把筏板厚度给我,我试一试。
2017-04-27 15:30:37
-
我已经画了筏板的,筏板厚1000
2017-04-27 15:44:18
-
而我用全部翻起承台定义,水平筋不是环形,而是U形,然后分边计算,就是按3道计算钢筋。
2017-04-27 16:19:24