• 承台

    还是刚刚那个问题,我的桩承台是按图二的配筋形式把所有数据输进去,然后汇总计算得到图三的水平箍筋的数量是7条,我估计了一下,
    “承台高-100-保护层”=(1600-100-hc)/200=7条左右。那就是说软件并不是按”承台高-100-底板厚”的做法。那么有什么方法把它统一修改成”承台高-100-底板厚”的计算范围吗?  还是只能一 一手动修改再锁定?
    桩配筋形式答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件计算是对的,承台的水平钢筋在筏板的厚度范围是不用布置的

    2017-04-27 15:17:45 

  • 答;你没画筏板吧,你不画筏板,软件不扣减筏板厚度的,你不画筏板,软件要扣多少呢?如果你画了筏板,是多厚的呢?标高输入正确吗?或你把筏板厚度给我,我试一试。

    2017-04-27 15:30:37 

  • 我已经画了筏板的,筏板厚1000

    2017-04-27 15:44:18 

  • 而我用全部翻起承台定义,水平筋不是环形,而是U形,然后分边计算,就是按3道计算钢筋。