りゅうさん 2017-04-28 08:54:15 | 山东省 土建 | 3148查看 5回答
这种上下两个窗的,怎么设置过梁
如图所示,这种上下有两个窗的。我查图集对应的200宽的墙,洞口长2400.过梁应该是高150.下部通长2c12,上部通长2a6.箍筋18a6.。然后我上下两个窗口。我都设置这样的过梁对不对?还是需要再考虑其他的内容呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样是对的,主要要考虑一下5m位置的梁的高度是否为700(或600考虑建筑标高),如果是这样顶部的窗就没有过梁了
2017-04-28 09:03:30
-
你好:是的上下都没有结构梁时,都要布置过梁。
2017-04-28 08:58:41
-
对的,不设过梁如是砌体不能直接砌在窗框上呀,
2017-04-28 09:02:28
-
答:两窗之间,在布置过梁的,但上部的小窗,看设计图框架梁是不是700高的,如果是就利用框架梁了,5米标高是楼面,有框架梁的,但梁高要看结构图。
2017-04-28 09:03:10
-
对的,不设过梁如是砌体不能直接砌在窗框上呀,【不会在窗框上的啊,每边要深入墙内250的啊】
2017-04-28 09:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看