南烟 2017-04-30 18:16:23 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1736查看 7回答
GGJ2013中关于地下室中消防水池的钢筋编辑及如何构件定义?
我想问下这个底板是用筏板,墙用剪力墙画么,然后这个钢筋的锚固比较复杂,如果按照上述构件画的画,该怎么去定义钢筋,望各位大神不吝赐教,在线等,万分感谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:底板用筏板代替,壁墙用剪力墙代替,然后在计算设置中,设置锚固长度的。
2017-04-30 18:23:00
-
这个底板是用筏板,墙用剪力墙画可以的,定义相应钢筋就可以,有些钢筋可以在墙的其他箍筋里面定义。
2017-04-30 18:18:37
-
水池的底板是用筏板绘制的,池壁用建立起绘制,箍筋锚固复杂,可以在节点中调整或其他钢筋输入处理
2017-04-30 18:18:50
-
钢筋可以在属性中修改相关节点就可以啦。正常情况下差不多就行了。希望对你有所帮助。
2017-04-30 18:19:32
-
刚刚忘记上图了,这个底板下有个排水沟,然后底板钢筋也有锚入沟底,这个怎么定义?
2017-04-30 18:36:15
-
消防水池底板按照筏板输入,不同标高的底板分别布置,然后设置不同标高筏板变截面即可,水池侧墙按照剪力墙设置即可,锚固长度可以在计算设置里面单独设置。
2017-04-30 19:22:33
-
地下室中消防水池的钢筋编辑及如何构件定义?地下室中消防水池的钢筋可以把底板用筏板构件来定义,池壁用剪力墙来定义并画图,把锚固在定义剪力墙时的节点中设置弯折长度来处理即可.
2017-04-30 21:15:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看