沙丁鱼 2017-05-02 15:29:01 | 海南省 安装 | 13300查看 2回答
关于烟感探测器的多线制与总线制的区别
如图,这是一个消防的平面图与系统图,能看的出烟感探测器是多线制还是总线制吗?还有点数是什么意思?一个探测器是算一个点吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、如图,这是一个消防的平面图与系统图,能看的出烟感探测器是多线制还是总线制吗?答:截图一中是总线制。每个回路(线路)中只有一根线连接各个消防设备(探测器、消火栓按钮、手动报警器等等)如果从平面图看,每个探测器有一个回路(线路),10个探测器有10条线路配过去的话,才是多线制。二、还有点数是什么意思?一个探测器是算一个点吗?答:每个消防设备为一个点,一个探测器算一个点数。
2017-05-02 16:23:43
-
多线制于总线制的区别:总线 是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。
多线是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。 多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)2017-05-02 15:36:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看