• 非阴影区钢筋是否只在底部加强区设置?

    结构图纸层高表中注明底部加强区(基础层~4层)及约束边缘构件区域(基础层~5层),那么平面图中的非阴影区是布置到4层以下,还是5层以下?非阴影区钢筋是不是只在底部加强区设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非阴影区钢筋是全部楼层都要布置的

    2017-05-04 16:59:52 

  • 高层剪力墙结构中底部加强区及约束边缘构件区域只针对剪力墙受力较大区域将相应部位增加混凝土强度、钢筋的做法(例如约束边缘构件区域剪力墙拉钩筋、立筋等加密。实际情况的根据设计要求布置),以上剪力墙则无约束边缘构件区域的说法。

    希望有所帮助。

    2017-05-04 17:24:48 