• “当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于0.25d”

    “当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于0.25d”
    请问,这句话怎么理解?最好可以有图辅助解释,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    该款是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.3节:钢筋锚固 第8.3.1条第3款的原句:3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4“故图集加了”:(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm“故图集加了”:(d为锚固钢筋的最小直径);,些处d为锚固钢筋的直径.
    再看其条文说明:本文还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内应配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚.其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值.

    2017-05-06 10:32:18 

  • 参考见下图:

    保护层

    2017-05-06 10:43:26 