llll 2017-05-10 15:21:10 | 北京市 土建 | 807查看 1回答
剪力墙配筋问题
这里的构造暗柱截面尺寸比墙大50mm,这个构造暗柱是端柱还是暗柱算?剪力墙与暗柱和角柱怎么连接在一起的,这个连接部位需要配筋吗?这个角柱是端柱还是暗柱?有点分不清暗柱和端柱
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(构造)暗柱截面尺寸比墙大50mm应按所在楼层的墙体厚度为准,这个构造暗柱暗柱算,剪力墙与暗柱和角柱通过墙水平筋连接在一起的,这个连接部位软件已经默认配筋了,这个角柱是暗柱,所谓端柱是指混凝土墙端头的暗柱,具体配筋和采用暗柱还是端柱无关。
2017-05-10 15:41:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看