139****7058 2017-05-11 17:18:48 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1105查看 3回答
剪力墙连梁问题
连梁在顶层设置时伸入剪力墙锚固的两侧纵筋应该会多设置箍筋,但是我在GGJ里面画出来时为什么在楼层跟在顶层中的连梁钢筋一模一样
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件是根据图集的规定内置的,只要你设置为顶层的连梁是会比下面的楼层多计算箍筋的,不过因为这个设置顶层连梁是私有属性需要选择之后设置才是有效的
2017-05-11 17:21:01
-
实际施工中,梁在剪力墙里面的部分纵筋是没有箍筋的,图集上也是没有的,而且千赢官网首页登录入口软件都是依据图集来判断哪个地方有箍筋那个地方没箍筋,所以只要你图没画错就大可放心就好。
2017-05-11 17:23:03
-
如果是顶层连梁的话,需要在属性中修改是否为顶层连梁改为是。就会变了。你在试一试。记得灰色字体是私有属性的选中修改。希望对你有所帮助。
2017-05-11 23:08:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看