关于消防定额问题
请问套取消防工程各系统的管道安装时,输入工程量后,型钢的量也自动算出,那这个型钢的型号是多少,有必要自己在图纸上去算支架个数及重量吗,还有就是怎么能快速统计出管道的支架个数呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋管的支吊架是另外套用支吊架的定额的,一般我们是按4m一个,一个按2.44kg给的
2017-05-15 16:08:40
-
1、型钢是材料的统一称呼,现场实际需要到槽钢、角钢等等;
2、定额给出了每种管道支吊架的含量,可以作为参照,如果施工工艺比较复杂,定额含量不满足需求,可以依据施工工艺进行调整
2017-05-17 16:09:52