陌言 2017-05-16 10:33:19 | 北京市 安装 | 3257查看 1回答
北京01定额中管道消毒冲洗 水冲洗 及 液压试验的套用
关于北京01定额中的14-50管道消毒冲洗和14-34水冲洗如何套用定额1.图纸说明是说给水系统、中水系统在运行前必须进行管道消毒、冲洗,那么只需要套用14-50管道消毒冲洗就可以了么,是否还需要套用水冲洗子目?2.图纸说明中采暖系统要求运行前必须进行管道冲洗,那么是指套用14-34水冲洗就可以了么?3图纸要求给水、中水系统安装完毕后必须进行水压试验,我知道北京定额管道安装中包含一次水压试验,但管道全部安装完毕后应该进行一次全部管道的水压试验,这种说法是不是对的,如果是对的,是否应该套用14-1低、中压管道液压试验?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.图纸说明是说给水系统、中水系统在运行前必须进行管道消毒、冲洗,那么只需要套用14-50管道消毒冲洗就可以了么,是否还需要套用水冲洗子目?答:直接套用管道消毒即可,不需要再套用水冲洗定额。2.图纸说明中采暖系统要求运行前必须进行管道冲洗,那么是指套用14-34水冲洗就可以了么?答:是的。3图纸要求给水、中水系统安装完毕后必须进行水压试验,我知道北京定额管道安装中包含一次水压试验,但管道全部安装完毕后应该进行一次全部管道的水压试验,这种说法是不是对的,如果是对的,是否应该套用14-1低、中压管道液压试验?答:不需要单独套水压试验,如你所说管道定额内已经包含水压试验,这个就是管道全部安装完后才进行试验的,只不过编制定额的时候加在了每一项定额内,所以不需要单独套用。
2017-05-16 10:59:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看