关于钢筋算量问题
如图,梁的顶标高跟基础顶标高平齐,基础是独立基础,梁是从基础中心点画到另一个基础的中心点,汇总的时候钢筋长度相差太大,是什么问题,梁要怎么画才对?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,梁的顶标高跟基础顶标高平齐,基础是独立基础,梁不是从基础中心点画到另一个基础的中心点,而是独基上面的柱中心到柱中心。
2017-05-16 15:56:42
-
软件是否会自动扣减
2017-05-16 16:10:32
-
基础梁钢筋规范规定的长度时计算到独基外边线减保护长度位置,如果独基上是柱,就会计算到柱的外边线减保护层厚度位置,如果单纯的计算钢筋量可以把基础梁改为基础次梁然后在定义次梁的节点设置里基础次梁端部无外伸构造里直接修改深入支座长度即可