米露 2017-05-18 17:47:30 | 甘肃省 安装 | 743查看 3回答
应急照明
应急照明加上强启线是应该是四根吗?系统图上显示的也是四根,但是在平面图上怎么就三根啊?这里的开关采用的是双控开关,和这个有关吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明加上强启线是应该是四根,系统图上显示的也是四根,但是在平面图上就三根,说明标注错了,按系统图计算,这里的开关采用的双是控开关,和这个没有关系。
2017-05-18 17:56:04
-
应急照明加上强启线是应该是四根,系统图上显示的也应该是四根。
2017-05-18 18:15:09
-
第四根一般在平面图不显示,只在系统图显示
2017-05-18 18:52:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看