152****9318 2017-05-25 18:15:10 | 四川省 土建 | 1348查看 1回答
基础承台梁钢筋
1、伐板基础,预制管桩承台基础,基础梁抬伐板,但是这梁的上下钢筋锚固支入承台有一米多,已够锚固,那么梁上下部钢筋需要弯钩吗?2、承台下降梁在柱里面算锚固,那么梁的下部钢筋也需要弯吗?
梁筋为20,而柱的截面是500,那么这个梁是不是就可以按非框架梁来算?
按非框架梁来算的话,那么梁的底筋就可以按12b来算,这样算来24cm就可以了,梁底筋是不是就可以不用弯了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、伐板基础,预制管桩承台基础,基础梁抬伐板,这梁的上下钢筋锚固支入承台有一米多,已够锚固,梁上下部钢筋不需要弯钩。
2、承台下降梁在柱里面算锚固,那么梁的下部钢筋也需要弯的。
梁筋为20,而柱的截面是500,那么这个梁不可以按非框架梁来算,要看设计是什么梁。
2017-05-25 19:11:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看