于娟 2017-06-01 16:32:28 | 山西省 安装算量GQI | 2772查看 2回答
消防喷淋专业,批量生成立管遇到的问题
喷头识别了474个,批量生成立管时生成472个,如何检查那两个喷头没有生成立管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、喷头构件类型下检查回路,看是多少个喷头,会不会余下的那两个已经生成了立管2、隐藏全部的CAD,管道构件类型下批量选择管,框选所有的管道后,仅选择与喷头连接的立管,此时立管呈绿色选中状态,移动观察哪两个喷头上没有绿色实心方块明白请点赞和采纳哦~
2017-06-07 22:24:13
-
你好:软件中有系统检查。
2017-06-01 16:36:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看