关不到的灯光 2017-06-05 10:45:09 | 海南省 土建 | 838查看 1回答
关于柱的加密问题
图纸上有句话“地坪下的所有框架柱的柱箍筋要全高加密,地坪上首层加高1/3Ho,其余层加高600mm。(Ho为柱净高)"其中的"地坪上首层加高1/3Ho,其余层加高600mm"我不理解在软件中如何设置。还有我的基础层高是1.77,首层地坪是-0.03我的基础柱全高加密是不是这样设置(看图)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层高全加密的话,你的基础层柱子箍筋只设一个箍筋间距就可以啦~~~不需要去设置什么下加密区~
2017-06-05 11:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看