迷迷糊糊 2017-06-05 16:28:54 | 湖北省 土建 | 2582查看 2回答
我在审核别人的清单量,发现他把楼梯间的“砌块墙钢丝网加固”单独分出来成为单独的一个清单项,可为什么?
我在审核别人的清单量,发现他把楼梯间的“砌块墙钢丝网加固”单独分出来成为单独的一个清单项,我看了结施发现了这句话“框架结构中的填充墙应沿柱全高设置拉墙筋,砖墙为2A6@500,砌块墙为2A6@400,伸入柱内200,伸入墙内长度应满足如下:6、7度宜通长,8、9度应为全长贯通;楼梯间和人流通道的填充墙应全长贯通,并采用钢丝网砂浆面层加强。”请问:我觉得他就是根据这句话把楼梯间的“砌块墙钢丝网加固”分出来成为单独的清单项,可为什么?我觉得这句话只是说砌体加筋要通长布置,没说钢丝网要怎样?我觉得不应该单独分出来。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是楼梯间墙面加网抹灰,钢网可以单独立项。
2017-06-05 16:37:52
-
你的理解可能是有问题,请注意他的清单名称是钢丝网而不是钢筋网,再看他的单位是m2,而非kg或t。由此可知,他所列的是不同基体处挂的钢丝网(抹灰前施工,防止装饰层开裂用的,详见图纸设计说明及装饰规范),而你说的是墙体内部的砌体拉结筋。
2017-06-05 16:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看