蒲公英 2017-06-14 10:05:30 | 内蒙古自治区 土建 | 1980查看 1回答
画现浇板中的负筋时,图纸上标注的尺寸为750(到梁内侧边),而画出来的负筋长度是到梁外侧的长度。
1、我分别在工程设置中选择了支座内边线、支座中心线、支座外边线和轴线,但发现只有支座内边线是在梁内侧,其他的均标注在轴线上,请问为什么?计算时会有什么区别?2、图中有个白色的线是什么线?3、依照我图纸上的标注及负筋的位置,我应该选择哪种标注方法?4、为什么不管用哪种方法,负筋都不是依照图纸的位置画在梁外侧线,是因为有锚固,需要软件自己计算吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我分别在工程设置中选择了支座内边线、支座中心线、支座外边线和轴线,但发现只有支座内边线是在梁内侧,其他的均标注在轴线上,请问为什么?计算时会有什么区别?【计算的时候这样都是从支座边扣减你标注的位置然后加上锚固的】
2、图中有个白色的线是什么线?【不知道你说的哪一条线】3、依照我图纸上的标注及负筋的位置,我应该选择哪种标注方法?【这样就是支座内边线定义的】4、为什么不管用哪种方法,负筋都不是依照图纸的位置画在梁外侧线,是因为有锚固,需要软件自己计算吗?【你不用管负筋线的位置的,只是软件显示的问题,软件会根据你的设置计算的】2017-06-14 10:11:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看