迷迷糊糊 2017-06-15 11:54:26 | 湖北省 土建 | 1159查看 1回答
这种过梁在过梁属性定义中有两项设置不了。1是箍筋C8-100/200(2)在属性中设置不了。2是G2
这种过梁在过梁属性定义中有两项设置不了。1是箍筋C8-100/200(2)在属性中设置不了。2是G2-12在侧面纵筋里设置不了。请问,怎么办?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的过梁建议是用非框架梁定义布置的过梁箍筋不能输入100/200这样的格式过梁的侧面筋不能输入G和N这样打头的钢筋,可以直接输入2c12,是不影响工程量计算的
2017-06-15 12:20:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看